有一栋7层的住宅,是不是要陪8个配电箱啊(1个总配电箱+7个楼层配电箱)另外总配电箱装了1个总断路器+7个分断路器,那么楼层的分配电箱还需要装楼层配电箱的总断路器吗?如果装的话,那么楼层配电箱的总断路器不是和底层总配电箱的分断路器重复了吗?请大家帮忙回答一下,谢谢
有一栋7层的住宅,是不是要陪8个配电箱啊(1个总配电箱+7个楼层配电箱)
另外总配电箱装了1个总断路器+7个分断路器,那么楼层的分配电箱还需要装楼层配电箱的总断路器吗?
如果装的话,那么楼层配电箱的总断路器不是和底层总配电箱的分断路器重复了吗?
请大家帮忙回答一下,谢谢
12楼
很小的负荷隔离开关 低于63安的 直接用闸刀开关可以吗? 须不需要带灭弧罩
隔离开关本身也具有一定的断路能力 在能满足安全的前提下尽量挖掘隔离开关的潜能
请高手介绍一下经验
回复
13楼
总配电箱是不是按: 隔离开关+防浪涌+电度表+漏电断路器+各分路断路器 这样接法啊????
那个师父给点意见嘛?>
回复
14楼
今天有个人跟我说,防电涌器放在电度表后:隔离开关+电度表+防浪涌+漏电断路器+各分路断路器
不知道 这次我接对了嘛???
回复
15楼
总配电箱装了1个总断路器+7个分断路器,楼层的分配电箱还需要装进线断路器
1.是考虑到上下级断路器的配合问题,一般在各楼层出现故障时,出现故障的楼层配电箱进线开关应跳闸
2.总配电箱上各分路断路器作为各楼层的后备保护用!
3.考虑到维修的需要,楼层配电箱上维护时可以把进线开关分闸后进行维修,这样可以不用每次去总配电箱进行开关的倒 闸操作,因为总柜在一楼,离各楼层距离较远,每次停电操作时不太安全!要楼下停电,在楼上维修,容易发生事故!
回复
16楼
总柜用塑壳断路器,分箱用小型断路器
回复
17楼
个人意见:总电表 总断路器 并SPD 各楼层配电柜 各户电表 各室内配电盒(小型断路器)
回复
18楼
楼层用户较多的话,在电表前端要加一个断路器,各个楼层的配电箱我认为就是一个电表箱。
回复
19楼
同意15楼的观点,下级断路器的容量不得大于上级断路器的容量.另电度表属计量装置应与断路器等保护装置分开装设,便于供电部门加封.并应装在保护装置的前面.
回复
20楼
防浪涌是装在电表前还是后啊?
回复
21楼
浪涌有必要加吗?
回复