24层的办公楼,总建筑面积5万平方米,冷热水共用管道两管制,冬季60/50℃冬季的系统是这样设计的锅炉加热后的热水60℃通过管道直接到分水器,在分配到各个分支系统中间不需要换热器也行的嘛,个人感觉正常运行后,这个锅炉就是从50℃加热到60℃这样的话,锅炉效率会很高嘛?这样的做法是否可行,还是有点多想了呢
24层的办公楼,总建筑面积5万平方米,冷热水共用管道两管制,冬季60/50℃
冬季的系统是这样设计的
锅炉加热后的热水60℃通过管道直接到分水器,在分配到各个分支系统
中间不需要换热器也行的嘛,个人感觉正常运行后,这个锅炉就是从50℃加热到60℃
这样的话,锅炉效率会很高嘛?
这样的做法是否可行,还是有点多想了呢
2楼
如果直供可不换热,必竟增加一套设备。
回复
3楼
如果是纯粹热水锅炉的话 还是建议使用板换
如果真想省下板换的钞票 就直接上真空热水机组
回复
4楼
中间应该加板换,应为锅炉生产的热水水量与空调系统中所需的水量一般是不一致的,加套板换机可以解决供回水温的问题,也可以解决空调所需水量的问题
回复
5楼
建议还是增加板换,可有效的解决水量和水温的关系。
回复
6楼
一般采用真空锅炉,真空锅炉本身内置板换,如果用热水锅炉外面要加一套板换系统。
真空锅炉可以做成双效
一路供空调
一路供生活用水
24层,最好分区供水,这样效果会更好。
回复
7楼
觉得这种情况用板式换热器好一点
回复
8楼
不行,热水系统容易结垢。
回复
9楼
为保证锅炉水质,中间应该加板换。
回复
10楼
直接采用富士特相变锅炉不就行了,一台炉子可有两种出水水温,一路为95/70,另一路为60/50,也有专门单路60/50,完全可以满足不同场合对水温的需求,如采用出水温度为为95/70的炉子,最好要隔绝,加板式换热器,有利于锅炉最大效率的使用
回复
11楼
没有设板换,系统水温和水量难控制!