地下车库需要做下部排风吗?
springmelon
2006年04月22日 11:04:02
来自于制冷技术
只看楼主

甲方要求我们的地下车库要做下部排风,但我们的车库仅又2.3m高,CO2不是固定的在下部不动的,我认为不需要做下部排风。怎么才能说服甲方呢?

甲方要求我们的地下车库要做下部排风,但我们的车库仅又2.3m高,CO2不是固定的在下部不动的,我认为不需要做下部排风。怎么才能说服甲方呢?
免费打赏
quandunhai
2006年04月22日 16:55:16
2楼
按照规范是要做的.
回复
springmelon
2006年04月25日 10:34:43
3楼
可是车库规范里没有这样的要求啊?
回复
q121q
2006年04月25日 20:27:24
4楼
下部排风的做法越来越少了,特别是用诱导通风的,风口全在上面。

汽车库规范用的是“宜”

回复
springmelon
2006年04月26日 15:07:51
5楼
谢谢两位大侠!
回复