【请问】自然通风喷射式冷却塔通风量计算问题
shanhx
shanhx Lv.4
2011年04月23日 07:08:42
来自于中央空调
只看楼主

有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里

有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?

我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理
另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-23 07:19 编辑 ]
免费打赏
shanhx
2011年04月27日 06:03:50
12楼
不知道有没有做冷却塔设计的同行,你们一般计算机械动力冷却塔时进风速度一般是多少,我们的无动力塔需要达到3m/s才能满足通风要求,昨天说的高手去了现场说,凭他十几年冷却塔从业经验,冷却塔需要风量纯粹是骗人的,需要16万有2万都够,我说没有足够的空气你跟谁换热去啊,现在怎么无知的人这么多啊,还很牛的样子,服了,我算了一下我们的无动力塔300吨需要每小时16.6万方空气,这与别的厂家机械动力冷却塔要求的通风量基本一致,而且机械动力塔进风速度不过也1.5左右,填料塔内填料使水和空气充分换热,无填料塔因为没有填料,风速如果过高,空气还没有来得及与水充分换热即被带走,肯定是不合理的,而且没道理加个水的喷嘴就比大风量风机还给力啊

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-27 07:40 编辑 ]
回复
shanhx
2011年04月27日 06:18:35
13楼
又碰到一个能人,我们项目地下一层是影院,有五千平米吧,宽大约三十米,能人说装分体空调,我说您把室外机放哪啊,再者铜管连接也是问题啊,能人说了放地下车库,我说那地下车库跟谁换热啊,能人说了车库那么大没事,我说您找个稍微明白的就知道怎么回事啦,我回来跟领导学,领导说没问题啊,车库有通风,我想先不说车库通风系统都是摆设,没人舍得开,即使开了,这得多大的换气量才能完成热交换啊,无知者无畏,留个记号

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-27 07:43 编辑 ]
回复
fan4994
2011年05月03日 11:04:18
14楼
学习了
回复
adingkgb
2011年05月07日 23:00:16
15楼
地下室放空调室外机啊
要是外机功率小数量少,那还凑合,否则玩完了,等机组运行两小时后,整个地下室温度升高,接下来就。。。。。
回复
adingkgb
2011年05月07日 23:06:06
16楼
我归纳了以前接触过的一些冷却塔,并结合我的经验(这个不一定准确,只是提供一点信息),一般机械通风的冷却塔(37~~32),平均每100吨的循环冷却水要有5万~~5.5万立方米/小时左右的的风量。。。。。
但具体计算方法我就不会
回复
adingkgb
2011年05月07日 23:13:46
17楼
不过,一般的冷却塔每小时的蒸发量在1%左右,所以考虑到漂水损失和溅水损失,每小时的补水量在1.5%~2%左右吧
应该说,蒸发量越大的冷却塔,其降温效果必然越好(潜热因素)
如果无风机冷却塔的特殊喷雾技术可以使冷却水雾化并大量蒸发,那么冷却换热量一概是可以保证的。所以关键是雾化蒸发效果到底如何。
但是要蒸发效果好,一般来说应该把水明显降压,但这样一来喷口阻力会很大。
回复
c495042004
2011年05月12日 09:53:14
18楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅
回复