如题。有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。规范依据是:《建筑照明设计标准》GB 50034—20047.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。请大家谈一下自己的看法?是不是真的,现在生产的灯具都是Ⅰ类灯具了?[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
如题。
有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。
规范依据是:
《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
请大家谈一下自己的看法?
是不是真的,现在生产的灯具都是
Ⅰ类灯具了?
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
22楼
俺是新手,灯也要三根线啊
回复
23楼
新人,第一次知道还有个叫PE线的,一查原来是地线
我们这边单位是04年盖得,还是用2跟,而且还是压的断路器上的
回复
24楼
你要说清三根是什么线,应急灯需要两火一零,根据规范低于2.4米的灯具,应接保护接地线,这样都是三根线
回复
25楼
设计规范,实际好多灯具无接地位置。设计规范与生产单位的标准不一致,典型的中国特色。
回复
26楼
我们做过一个净化厂房的工程,用的全部是LED灯,在其灯具上都有接PE线的位置,所以要说也是3根线。
回复
27楼
回复
28楼
0类灯具已经禁止生产。1类灯具需要接PE线,2类灯具不需要。
回复
29楼
按要求做吧,电线厂家也会感谢你的,还可以拉动内需,何乐而不为呢?
回复
30楼
不会吧,好像还有好多地方的都是用的两根线啊,只是有一部分地方 用的是三根线!
回复
31楼
画图都是三根,也有些纠结有的灯没地方接地线
回复