如题。有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。规范依据是:《建筑照明设计标准》GB 50034—20047.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。请大家谈一下自己的看法?是不是真的,现在生产的灯具都是Ⅰ类灯具了?[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
如题。
有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。
规范依据是:
《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
请大家谈一下自己的看法?
是不是真的,现在生产的灯具都是
Ⅰ类灯具了?
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
42楼
回复
43楼
回复
44楼
是的,我们这里
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
均为3根线
回复
45楼
是的,我们这里到灯具均为3根线
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
46楼
是三根啊,PE 和N线不能混为一谈的,现在的照明和配电系统均安装科漏电保护器,很灵敏,一跳闸
回复
47楼
好像是09年的时候灯具标准中0类灯具就规定不能生产了吧。平时碰到的大多数是I类灯具,所以现在设计都做三根线。II类和III类灯具是不用做三根的。
回复
48楼
对 都是三根线
回复
49楼
对,本质还是0类和Ⅰ类灯具的划分问题,严格来说,一般建筑里面的照明灯具属于0类,不必加接地线的,但现在,设计时都加了接地线的,成了设计习惯。
回复
50楼
正规厂家生产的照明灯具现在应带PE接地端了,有些厂家的灯具厂家的照明灯具不带PE接地端
回复
51楼
按标准来,接PE线,没错