如题。有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。规范依据是:《建筑照明设计标准》GB 50034—20047.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。请大家谈一下自己的看法?是不是真的,现在生产的灯具都是Ⅰ类灯具了?[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
如题。
有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。
规范依据是:
《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
请大家谈一下自己的看法?
是不是真的,现在生产的灯具都是
Ⅰ类灯具了?
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
62楼
灯具没地方接PE线,那
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
是灯具的事,你要是不装PE线,那就是你的事了
回复
63楼
我们设计也都是3根线了,
但是有一种说法说钢管可以代替PE线……
回复
64楼
做过很多的照明工程回路是都3根
实际上有的灯具是没法连接PE的
低于2.4m的灯具必须接地PE
回复
65楼
0,1,2类灯具 怎么划分?
回复
66楼
2004年规范就要求了
你2011年还没改习惯吗
照明规范都要推出新的啦。。。你落伍了近10年哦
回复
67楼
和各位老师学习了
回复
68楼
和各位老师学习了
回复
69楼
按防触电型式分类,灯具可分类为0 类、I 类、II 类或III 类灯具,它们的
定义如下:
(1)O类灯具
依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。这意味着,灯具的易触及导电部件(如有这种部件)没有连接到设施的固定布线中的保护导体,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。
(2)I类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即易触及的导电部件连接到设施的固定布线中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
(3)II类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。
(4)III类灯具
防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且不会产生高于SELV电压的灯具。
回复
70楼
现在的I类灯具都要地线,即金属外壳接地。
回复
71楼
那是必须要用的了
回复