照明回路,现在都要用3根线了吗?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年04月23日 09:00:57
只看楼主

如题。有人说,现在国标生产的灯具都是Ⅰ类灯具了,所以都要用3根线。规范依据是:《建筑照明设计标准》GB 50034—20047.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。请大家谈一下自己的看法?是不是真的,现在生产的灯具都是Ⅰ类灯具了?[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]

如题。

有人说,现在国标生产的灯具都是类灯具了,所以都要用3根线。

规范依据是:

《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。


请大家谈一下自己的看法?
是不是真的,现在生产的灯具都是 类灯具了?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-4-23 12:54 编辑 ]
免费打赏
dqbllm
2011年04月29日 20:35:38
72楼
必须的
回复
sunyingren
2011年04月30日 10:45:34
73楼
规范上要求用3根 但是现在很多施工方根本不用 就用2根 ,对于设计方来说很无奈
回复
kf1971
2011年05月01日 08:40:09
74楼
照明灯具低于2.4米的是要接地线的
回复
muyuyao
2011年05月01日 10:10:32
75楼
照明灯具低于2.4米的是要接地线的
----你说的的确正确,那是老规范要求了,但现在哪怕高于2.4米,设计上都要为I类灯具提供PE线的!!!
回复
凌乱阳光
2011年05月02日 16:26:21
76楼
改了有一阵子了吧
回复
liugong550
2011年05月03日 21:54:55
77楼
现在生产的灯具最低也是I类的
回复
lily841652
2011年05月04日 10:27:23
78楼
I类灯具除靠基本绝缘防护外,可能触及的导电部件要与保护导线连接,万一基本绝缘失效时,导电部件不会带电
回复