45KW电机是否可直接启动?
zhongxingzhy
2006年04月22日 11:52:43
只看楼主

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.

45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可

使用,还是需要选大一点的?
免费打赏
ysgtlyc
2006年04月25日 21:16:06
22楼

同意
回复
考拉77
2006年04月25日 21:31:29
23楼
只要上级容量允许可以的阿,我们厂110kw的电机也有的直接起动。
回复
dxje0222
2006年04月25日 22:27:23
24楼
同意16楼的观点,在条件许可的情况下,直接启动是首选.但如果你的使用频率还可以的话,建议采用变频降压起动还是划算的.
回复
zca.xian
2006年04月26日 21:39:04
25楼
不可以,直接启动对电网冲击很大,对电机寿命影响也很大
回复
leedreamfly
2006年04月26日 22:10:37
26楼
GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》中2.3.3中有明确规定:
当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

其中,对于低压电动机,第3项可忽略,因为低压鼠笼电动机均允许全压启动;第2项一般也不需要太较真,风机、水泵类的通用机械基本都能承受电动机全压启动时的冲击转矩。

在大多数情况下,只需要注意第1条,既启动时母线电压的要求。一般认为电动机额定功率不高于变压器容量的30%即可全压启动,当处于临界值时,就需要验算了。
回复
dingchuanhua
2006年04月27日 09:03:44
27楼
偶220KW破碎机全压启动,变压器容量较大,启动为轻载启动(不加石头).
回复
woniu888
2006年04月27日 10:32:23
28楼
只要电源容量够大直起是没问题的!
我单位的水泵160KW就是直起!变压器是1000KVA的。
还有些90KW、75KW、45KW的油泵都是直起,一点问题都没有,嘎嘎的~~!
回复
流春
2006年04月27日 10:35:10
29楼

完全正确,我做的项目空调泵45kw,30kw,都做直接启动,并且运行良好,当然变压压器够大,1250KVA
回复
betty-shan
2006年04月27日 10:42:11
30楼
这并不是可不可以的问题,而是功率大的电动机启动时,因启动电流大,会影响其它用电设备,所以需要降压启动,并不是说直接启动就会导致不能正常使用,或者电动机损坏等等。
回复
goodlls
2006年04月27日 11:06:26
31楼
看你的变压器容量,其他负荷情况,具体情况具体处理
回复

相关推荐