45KW电机是否可直接启动?
zhongxingzhy
2006年04月22日 11:52:43
只看楼主

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.

45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可

使用,还是需要选大一点的?
免费打赏
goodlls
2006年04月27日 11:09:20
32楼
我做过专用变压器的,无需什么其他措施,完全可以直接启动
回复
hhy1978-28
2006年04月27日 11:18:52
33楼
启动电流太大,会给别的用电设备造成影响,电源容量不够的话会导致接触器失压,影响整个网络
回复
a660909
2006年04月27日 11:25:44
34楼
不可以按供电要求10kw以上必须加启动器
回复
loverhy
2006年04月27日 11:33:52
35楼


你是卖启动器的吧?
回复
syy761003
2006年04月27日 11:57:06
36楼
我觉得不可以,启动电流大了,电压损失大,使母线上的电压不能满足要求。
回复
leedreamfly
2006年04月27日 12:10:49
37楼
哎……
回复
zxcvbnm4689
2006年04月27日 12:36:48
38楼
一班规定:电源容量在180KVA以上,7Kw以下的三相异步电动机可全压启动,判断公式是:
Iq∕IN≤3/4+Ps/4*PN
其中:Iq电动机的起动电流
IN电动机的额定电流
PS电源容量(KVA)
PN电动机的额定功率
楼主所讲的电机应该是重载启动,如果是的话其启动电流应为额定电流的6--7倍.
再则,30千瓦以上的电动机不宜全压启动.
希望以上这些对楼主能有所帮助.
回复
leedreamfly
2006年04月27日 12:58:37
39楼


水泵什么时候变成重载启动了……

“多少多少kW电动机不宜采用全压启动”这都是哪里的规定?
回复
750317zyq
2006年04月27日 12:59:27
40楼
在电源情况允许的情况下,直接启动是最可取的方法,只有电源情况不允许的情况下才会选择其它方法。在工业项目中45的电机或者更大的直接启动的太多了。
回复
hfelec
2006年04月27日 14:07:12
41楼
不可以直接启动,要使用减压启动或者软启动