45KW电机是否可直接启动?
zhongxingzhy
2006年04月22日 11:52:43
只看楼主

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.

45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可

使用,还是需要选大一点的?
免费打赏
peakchi
2006年04月27日 14:07:47
42楼
当然可以,我们公司200KW的真空泵电机照样直接启动。
回复
zh_yingyu
2006年04月27日 15:21:47
43楼
这要看你45kW的电机是用于工业还是民用!
民用中是不允许的!
工业则要根据变压器容量进行计算
回复
aepcyl
2006年04月27日 15:28:58
44楼
根据电机所在变压器的容量来决定的。
回复
4291545
2006年04月27日 17:34:31
45楼
看电源容量多大,如果电源容量允许,完全可以直接启动,我们工地4500KW电动机(6KV),6台800KW电动机(6KV),,150台(0.4KV)(其中70余台45KW以上)都是直接启动,完全可以
回复
4291545
2006年04月27日 17:38:47
46楼
看电源容量多大,如果电源容量允许,完全可以直接启动,我们工地4500KW电动机(6KV),6台800KW电动机(6KV),,150台(0.4KV)(其中70余台45KW以上)都是直接启动,完全可以
回复
sxf578
2006年04月27日 17:53:36
47楼
用200A交接可以的
回复
天木
2006年04月27日 18:39:14
48楼
对笼型电动机启动方式的选择不清楚的朋友,建议你们好好看看《工业与民用配电设计手册》第三版的660~663页!
回复
随Ω缘
2006年04月27日 18:40:14
49楼
一般不允许直接启动.
回复
qdfdcsj
2006年04月27日 19:21:51
50楼
47楼是电厂的锅炉引风机或脱硫增压风机吧?不要说4500KW 我公司正在安装的6600KW电机也是直接启动,我正在设计的工程中3150KW的电机也是直接启动。我不明白为什么那么多人动不动就要降压启动,不知那个老师教的!没事多看看规程,少灌水。
回复
loverhy
2006年04月27日 20:32:41
51楼
没办法,少见必然多怪,看规范只看表面、不理解其含义,所以才信誓旦旦的说“不可以、不允许”。
回复

相关推荐

APP内打开