45KW电机是否可直接启动?
zhongxingzhy
2006年04月22日 11:52:43
只看楼主

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.

45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可

使用,还是需要选大一点的?
免费打赏
xjt-vip
2006年04月27日 21:08:34
52楼
关键要看变压器的容量了,用电单位如果有独立的变压器,则在电机频繁启动时,当电机容量小于变压器容量20%时允许直接启动;如果不频繁起动,当电机容量小于变压器容量30%时,允许直接起动。
回复
a163.com
2006年04月27日 21:23:11
53楼
能不能直接启动,要看情况.不有说能,也不能说不能.你的电源容量是多少,电机性能如何.另外,直接启动电流过大,对电网,对电机,都是不好的,能不直接启动最好不要采用直接启动的方法.
回复
qyjixiaobin
2006年04月27日 21:30:18
54楼
只要电源容量允许,最好还是用全压启动。
回复
cuikz
2006年04月27日 22:08:05
55楼
只要是变压器容量没问题,完全可以!
回复
dingchuanhua
2006年04月28日 07:39:25
56楼
以下是引用qdfdcsj在2006-04-27 19:21:51.0发表的内容:
47楼是电厂的锅炉引风机或脱硫增压风机吧?不要说4500KW 我公司正在安装的6600KW电机也是直接启动,我正在设计的工程中3150KW的电机也是直接启动。我不明白为什么那么多人动不动就要降压启动,不知那个老师教的!没事多看看规程,少灌水。
ding!
回复
dingchuanhua
2006年04月28日 07:46:59
57楼
一德国公司给偶做了一个沥青搅拌站方案,其中7.5kW电机都用软启动,把本人的鼻子都气歪了.现在的一帮学生,外语不错,专业能力还需要很大的提高.
回复
leedreamfly
2006年04月28日 08:29:30
58楼
在电源允许的情况下,全压启动是最简单、最可靠的方法,应该优先采用。一般情况下,只要满足配电母线电压的要求(电动机频繁起动时,不低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不低于额定电压的85%)就可以直接启动。设计时应该严谨,但也不必杞人无事忧天倾。
回复
zjxuefeng2006
2006年04月28日 08:39:05
59楼
(Iq/In)=<0.75+(Sh/4Pn)其中:Iq为电机启动电流,In为电机额定电流,Sh为电源容量,Pn为电机额定功率,此不等式成立时允许直接启动
回复
nzq-191
2006年04月28日 10:01:24
60楼
如果电源质量好,直接启动不是不可以,但好象没此必要,加个软启动装置就完了,对电网也会比较好,对电机本身也比较好的。
回复
xingxiaoqiang1
2006年04月28日 10:44:21
61楼
在电源情况允许的情况下,直接启动是最可取的方法,只有电源情况不允许的情况下才会选择其它方法。在工业项目中45的电机或者更大的直接启动的太多了,没什么大惊小怪的。
回复

相关推荐