45KW电机是否可直接启动?
zhongxingzhy
2006年04月22日 11:52:43
只看楼主

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.

45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可

使用,还是需要选大一点的?
免费打赏
巾凡
2006年04月28日 10:52:53
62楼
45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇
一般在有独立变压器供电的情况下,若电动机启动频繁,则电动机功率小于变压器容量的20%时允许直接启动;若电动机不经常启动,电动机功率小于变压器容量的 30%时,也允许直接启动。如果没有独立的变压器供电(即与照明用电共用电源)情况下,电动机启动比较频繁,则要按照公式来估算验证,是否能直接启动。
启动电流/额定电流《=0.75+电源总容量/(电动机功率×4).从节能的角度讲,应该采用变频调速或液体电阻调压调速启动.
顶一下!!!!!!!!
回复
liufengjian2008
2006年04月28日 11:45:04
63楼
呵呵,必须要软启动呀,不然对电网有影响啊
回复
leedreamfly
2006年04月28日 12:34:16
64楼


审图员居然也这么随便下结论,令人遗憾……
回复
liyh0721
2007年08月19日 10:17:51
65楼
这是个与系统有关的问题,仅从斑竹提供的资料无法给出一个合理、确切的答案。
回复
cwwlg
2007年09月17日 15:57:26
66楼
学习了
回复
h85737576
2007年09月17日 18:09:47
67楼
GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》中2.3.3中有明确规定:
当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

其中,对于低压电动机,第3项可忽略,因为低压鼠笼电动机均允许全压启动;第2项一般也不需要太较真,风机、水泵类的通用机械基本都能承受电动机全压启动时的冲击转矩。

在大多数情况下,只需要注意第1条,既启动时母线电压的要求。一般认为电动机额定功率不高于变压器容量的30%即可全压启动,当处于临界值时,就需要验算了。
2007年09月18日 09:18:44
68楼
看了大家的讨论,觉着说的都有道理,我们做的工程废水提升泵55KW都直接启动没有问题, 这个是与变压器容量有关系,
当然采用软启动也是好的,谢谢
回复
hghm001
2007年09月18日 19:13:19
69楼
关键看用在什么场合,北京的消防要求就明确在变压器容量达到的情况下必须是直接启动.
回复
wmlyrl
2009年02月09日 09:27:22
70楼
只要你的变压器容量够用,电缆能够承受启动电流,这个没问题
我这里75KW,110KW的都直接启动
回复
fanxuejun72
2009年02月10日 14:29:34
71楼
本人观点:在变压器容量允许的情况下,建议直接启动。
回复

相关推荐

APP内打开