45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?
45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.
45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可
使用,还是需要选大一点的?
72楼
呵呵学习了:hug:
回复
73楼
在电源情况允许的情况下,直接启动是最可取的方法,只有电源情况不允许的情况下才会选择其它方法。在工业项目中45的电机或者更大的直接启动的太多了,没什么大惊小怪的。
回复
74楼
y系列异步电机的启动电流是其额定电流的6-7倍。是否直接启动不是取决于你的电机和负荷,而是你的电源 变压器容量。一般单体负荷功率超过总电源容量5%就应该选择降压启动。 9楼说得没错。
回复
75楼
45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇
在以前的老规范里有规定;公用电网电动机容量在15KW及以上时,应采用降压启动;
但是随着供配电发展,新规范里删除了这点。取而代之的是若为公用变压器,电机启动时只要母线电压不低于额定电压的85%,就允许。也可以根据变压器容量大约估算,为变压器容量的30%。
当然了,对于专用变压器,另当别论。
还有要注意,全压启动还必须得满足负载的生产工艺要求。
回复