12楼
压接不好,经验教训哦
回复
13楼
电缆头制作工艺水平有待提高
回复
14楼
电缆头制作问题,连接电缆头时,此处估计也有受力点
回复
15楼
看不见附件?
回复
16楼
从烧毁的图片来看,应该是该电缆头芯线与屏蔽层之间存有一定的气息,或者是该处芯线出现部分断电,在使用过程中该处不断发热(刚开始不是很明显),常时间以来是该处绝缘不断老化,在某一时刻突然出现大电流就有可能把他烧毁或击穿,从图片来看芯线对屏蔽层是熔穿而不是
回复
17楼
看下学习
回复
18楼
回复
19楼
电缆头制作问题,制作时划伤绝缘造成的,下次注意吧。
回复
20楼
检查发现根本就没有应力管,并且半导电层切断处不规则,刀痕太深,伤及主绝缘
回复
21楼
从烧毁的图片来看,该处芯线应有部分的折断,在使用过程中该处不断发热,但因在绝缘层下而使人不易查觉,但随着时间的推移该处绝缘不断老化,在某一时刻突然出现大电流就有可能把他烧毁或击穿,我单位的一根电缆在地沟是就出现过这种现象,最后查明就是这个原因。
回复