电缆终端头故障图片
冬天的雨
2011年04月23日 11:35:24
只看楼主
IMG0423101300.jpg IMG0423101301.jpg

IMG0423101300.jpg


IMG0423101301.jpg

免费打赏
姜振祥
2011年04月25日 19:00:42
22楼
看到这样的图片啊 就知道是电缆头没有做好啊 看样做电缆头的仁兄还得学习和锻炼啊
回复
lgf860
2011年04月25日 19:12:11
23楼
怎么会弄成者,是什么原因
回复
hypjllb8817
2011年04月25日 20:03:53
24楼
电缆头制作问题,在制作时此处划伤绝缘层造成里面的导线被划断,截面积变小,长时间的过流发热,造成绝绝缘老化,突然间的大电流烧毁。
以后注意吧。
回复
zhanglei726815
2011年04月25日 22:14:03
26楼
从烧毁的图片来看,应该是该电缆头芯线与屏蔽层之间存有一定的气息,或者是该处芯线出现部分断电,在使用过程中该处不断发热(刚开始不是很明显),常时间以来是该处绝缘不断老化,在某一时刻突然出现大电流就有可能把他烧毁或击穿,从图片来看芯线对屏蔽层是熔穿而不是
回复
y502x
2011年04月25日 22:39:25
27楼
赞成应力管没做好,芯线对屏蔽层击穿的看法。
回复
shadin
2011年04月25日 22:39:47
28楼
看了教我担心啊 就怕那天我们这边的电缆也会出现类似的问题 以后热缩电缆头的技术有待提高啊 小心下刀
回复
zrm444
2011年04月25日 22:54:19
29楼
学习来的!
回复
huadongdianzi
2011年04月25日 23:44:33
30楼
制作工艺的问题。做好点就不会这样了
回复
hhugts
2011年04月26日 08:31:46
31楼
看非故障相感觉做好的电缆头弯曲厉害,热缩管热缩不均匀,技师故障相没问题,其余两相也必然发生问题!
回复
nanhu006
2011年04月26日 09:15:54
32楼
路过学习