22楼
看到这样的图片啊 就知道是电缆头没有做好啊 看样做电缆头的仁兄还得学习和锻炼啊
回复
24楼
电缆头制作问题,在制作时此处划伤绝缘层造成里面的导线被划断,截面积变小,长时间的过流发热,造成绝绝缘老化,突然间的大电流烧毁。
以后注意吧。
回复
26楼
从烧毁的图片来看,应该是该电缆头芯线与屏蔽层之间存有一定的气息,或者是该处芯线出现部分断电,在使用过程中该处不断发热(刚开始不是很明显),常时间以来是该处绝缘不断老化,在某一时刻突然出现大电流就有可能把他烧毁或击穿,从图片来看芯线对屏蔽层是熔穿而不是
回复
27楼
赞成应力管没做好,芯线对屏蔽层击穿的看法。
回复
28楼
看了教我担心啊 就怕那天我们这边的电缆也会出现类似的问题 以后热缩电缆头的技术有待提高啊 小心下刀
回复
29楼
学习来的!
回复
30楼
制作工艺的问题。做好点就不会这样了
回复
31楼
看非故障相感觉做好的电缆头弯曲厉害,热缩管热缩不均匀,技师故障相没问题,其余两相也必然发生问题!
回复
32楼
路过学习
回复