电缆终端头故障图片
冬天的雨
2011年04月23日 11:35:24
只看楼主
IMG0423101300.jpg IMG0423101301.jpg

IMG0423101300.jpg


IMG0423101301.jpg

免费打赏
ch887766
2011年04月26日 10:18:43
33楼
学习 ....应该是工艺 或则电流过大 发热严重导致
回复
qxz1973
2011年04月26日 10:55:32
34楼


这个要顶。。。
回复
xyzchuan
2011年04月26日 12:42:43
35楼
电缆头制作上很容易出现问题
回复
wyzh9
2011年04月26日 13:55:53
36楼
估计是电线有损伤,电流大的时候发热造成绝缘击穿。
回复
胖胖
2011年04月26日 14:03:35
37楼
工艺问题啊。。。。
回复
houshucheng
2011年04月26日 14:13:10
38楼
线缆头制作工艺有问题
回复
chengyonxiang
2011年04月26日 14:38:56
39楼
线缆制作工艺有问题,可能剥的时候损伤绝缘,内部清洁和绝缘没做好,烘套管时内部有空气,造成这样。
回复
limiao123
2011年04月26日 15:23:56
40楼
这个应该是电缆头做工工艺的问题,容易造成单相接地故障。
回复
zxmhwj
2011年04月26日 21:49:42
41楼
电缆制作工艺问题,没看到有应力管。然后电缆受应力后断股,烧坏
回复
qq569555767
2011年04月26日 22:35:07
42楼
工艺有问题 而且好像还没有上应力管 貌似半导层拨的时候也不是很规范哈 看楼主图片
半导层参差不齐一样