请教 R22 5P制冷机组 降温慢
linblackforest
2011年04月23日 22:48:31
来自于制冷技术
只看楼主

在东莞找的师傅调 5P的 要求温度降到-24度,可是降得很慢 我们原来4P的都没有问题 高压2.0很急

在东莞找的师傅调 5P的 要求温度降到-24度,可是降得很慢 我们原来4P的都没有问题 高压2.0

很急
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月24日 11:02:40
2楼
请你从以下几个原因进行分析;
1不要单纯看是几匹的机器,要看相同工况下的制冷量,
2最要紧的一条是;在保证供液充足的情况下,尽可能的降低吸气压力,通过调整膨胀阀,(膨胀阀选型很重要)
3机器改型之后冷凝器是否匹配,冷凝压力是否过高。
回复
wanqile6414
2011年04月27日 13:31:41
3楼
高压过高,系统内可能有空气
回复