我做的临时电方案,实施两个月无异常;一天早上刚到工地,连续发生1,打印机变压器烧毁发黑,满屋子烟;2,开灯后声音异常,吱!3,笔记本电源插上插座后立即发热,冒烟;4,厂房内36V灯烧毁;一级箱在高压变压器下方,变压器三相线进一级箱主开关,中性线接就地打的接地极后分成两根N+PE,N接一级箱零排,PE接地排,二级箱进线全部是5根线,每把开关都带漏保,并且全部就柱体预留铁板做重复接地 ;
我做的临时电方案,实施两个月无异常;
一天早上刚到工地,连续发生1,打印机变压器烧毁发黑,满屋子烟;2,开灯后声音异常,吱!3,笔记本电源插上插座后立即发热,冒烟;4,厂房内36V灯烧毁;
一级箱在高压变压器下方,变压器三相线进一级箱主开关,中性线接就地打的接地极后分成两根N+PE,N接一级箱零排,PE接地排,二级箱进线全部是5根线,每把开关都带漏保,并且全部就柱体预留铁板做重复接地 ;
12楼
什么“血的教训”?楼主在哪“出血”了??
回复
13楼
估计楼主说的是他的荷包“大出血”了。血汗钱嘛!估计也被领导训了一顿。
平时加强维护检查。
回复
14楼
血的教训是烧坏的36V的灯具都是定制的(镇流器和应急电池),而且都是黄光源洁净灯,1千多套,不便宜啊;
回复
15楼
谢谢各位指导;
回复
16楼
典型的断N线故障!这不关新手的事,老手也要注意,马虎不得!
回复
17楼
典型的断N线故障!这不关新手的事,老手也要注意,马虎不得!
回复
18楼
这路N线出问题的环节查出来了没有?
一千多套定制灯,损失不小哦。
回复
19楼
零线断线故障,85年我矿山由班时遇到一次发电机(300KW)断N线烧坏二台电视,一台黑白一台彩电。
92年我在电器厂上班去石油公司查故障时一楼灯泡特亮,另一楼特暗。
-----这是典型的主N线断线故障。
回复
20楼
血案,杀人凶手已经找到,大家要严惩!
回复
21楼
你好哦。老电工同志。
85年我们80后刚刚几岁而已
回复