我做的临时电方案,实施两个月无异常;一天早上刚到工地,连续发生1,打印机变压器烧毁发黑,满屋子烟;2,开灯后声音异常,吱!3,笔记本电源插上插座后立即发热,冒烟;4,厂房内36V灯烧毁;一级箱在高压变压器下方,变压器三相线进一级箱主开关,中性线接就地打的接地极后分成两根N+PE,N接一级箱零排,PE接地排,二级箱进线全部是5根线,每把开关都带漏保,并且全部就柱体预留铁板做重复接地 ;
我做的临时电方案,实施两个月无异常;
一天早上刚到工地,连续发生1,打印机变压器烧毁发黑,满屋子烟;2,开灯后声音异常,吱!3,笔记本电源插上插座后立即发热,冒烟;4,厂房内36V灯烧毁;
一级箱在高压变压器下方,变压器三相线进一级箱主开关,中性线接就地打的接地极后分成两根N+PE,N接一级箱零排,PE接地排,二级箱进线全部是5根线,每把开关都带漏保,并且全部就柱体预留铁板做重复接地 ;
22楼
临电要注意时常检查!
回复
23楼
N线断线,日常巡检,定期检测制度执行不到位呀,出了问题,就是"大出血"呀
回复
24楼
学习了!典型的N断线故障!
回复
25楼
学习了,临电的日常巡查。
回复
26楼
不是简单的断N线故障。主要还是楼主每个回路的三相负荷分配不均匀不合理造成了该事故隐患。如果每个之路的三相分配都比较均匀(三相负荷均匀和同时使用的单相设备也要均匀的分配给每一相)的话,即使是N线断了,三相负荷还是较平衡的,N线电压就不会升高很多,也不容易烧坏东西。我想三相分配平衡了,不至于大家都开其中一相的设备吧。
回复
27楼
是在哪断的N线 查出来没?
回复
28楼
我分析原因有两条:1是零线断路;2是三相负荷严重不平衡。
回复
29楼
怎么检查零线是否断线呢?
回复
30楼
强烈要求楼主上传系统图,和现场故障图片。
回复
31楼
N线断,此时负载侧电压为380V.
回复