主次梁带悬挑,共同连接一条封口梁?悬挑梁和封口梁改怎样布置呢
in.jan
Lv.3
2011年04月23日 23:13:29
来自于
PKPM
+
关注
取消关注
只看楼主
主次梁带悬挑,共同连接一条封口梁?各位大侠,悬挑梁和封口梁改怎样布置呢?
主次梁带悬挑,共同连接一条封口梁?各位大侠,悬挑梁和封口梁改怎样布置呢?
免费打赏
beniker
2011年04月23日 23:23:26
2楼
次梁的话带悬挑是不是至少都要往里沿一跨啊
回复
dcc8013
2011年04月24日 14:55:58
3楼
同样的问题,求助!
回复
yhb19820913
2011年04月28日 19:27:38
4楼
悬挑梁的封口梁不能在在悬挑端布置 这是PKPM的BUG 我一般都是往里面退300 这个封口梁就不会算悬挑梁的支座梁