7.1.12在注:2里说到如果室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排喷头中间增设一排喷头。这里所说的两排喷头的中间是指中心吗7.1.13的条文说明中 “鉴于目前国内对使用边墙型扩展覆盖喷头的呼声很高,而此种喷头又尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB 5135-95的规定内容之中。因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。图17为边墙型扩展覆盖喷头布水及喷湿墙面示意图。”到底阐述的尺度是什么,说白了就是设计中能用这种喷头吗
7.1.12在注:2里说到如果室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排喷头中间增设一排喷头。这里所说的两排喷头的中间是指中心吗
7.1.13的条文说明中 “鉴于目前国内对使用边墙型扩展覆盖喷头的呼声很高,而此种喷头又尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB 5135-95的规定内容之中。因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。图17为边墙型扩展覆盖喷头布水及喷湿墙面示意图。”到底阐述的尺度是什么,说白了就是设计中能用这种喷头吗
2楼
1、中间不是中心。
2、边墙喷头的设置必须是轻危险级或中危险级一级的办公室或走廊
回复
3楼
第二条的依据是什么?边墙型喷头分边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头,边墙型标准喷头规范有轻危险等级和中危险一级之说,但也没有局限办公室或走廊之说呀,边墙型扩展覆盖喷头就更没有这样说啊。
实际当中,酒店楼主没有见到过设边墙型喷头吗?
回复
4楼
不理解,有没有高手进行解答啊
回复
5楼
酒店客房设边墙(扩展)型喷头的挺多的
回复
6楼
求有关边墙扩展型喷头计算
回复
7楼
为什么 不看书 老问这些简单的。
回复
8楼
一排边墙型喷头怎么会全覆盖呢。不理解
回复
9楼
很不明白楼上兄台的回复,如果你知道就回答,如果很藐视别人就不用做出答复就好了。
回复
10楼
详喷规6.1.3,边墙型可以用,但是不应超越规范要求的范围,具体原因可参照P86的条文解释,具体喷头型号选择可根据厂家资料确定。
回复
11楼
1、两排中间好理解的,按照语文语法理解就可以了。
2、边墙喷头的设置必须是轻危险级或中危险级一级的公共居住等可燃物较少的场所.。扩展型喷头见《自动喷水灭火系统-扩大覆盖面积洒水喷头》GB5135.12-2006.中相关的规定。
回复