某超高层框剪结构,地上31层,地下3层,总高143.7m。在PKPM中建模时,输入3层地下室。另外,首层正负零的楼板厚度为200mm。请问,程序认为嵌固端是在什么地方?在地下室底板处还是在首层正负零处?

某超高层框剪结构,地上31层,地下3层,总高143.7m。在PKPM中建模时,输入3层地下室。另外,首层正负零的楼板厚度为200mm。请问,程序认为嵌固端是在什么地方?在地下室底板处还是在首层正负零处?
免费打赏
romantic2015
2011年05月14日 21:12:06
12楼
看看有没有大洞口。没有的话可以加大顶板厚度。满足规范刚度比。可以作为嵌固端
回复
andyc9861
2011年05月20日 11:31:41
13楼
谢谢!最后还是将嵌固端放在地下室底板。
回复
andyc9861
2011年05月20日 11:33:02
14楼
谢谢!《高规》5.3.7提到了: 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
我最后还是将嵌固端放在地下室底板。
回复
mayp2006
2011年05月20日 14:55:09
15楼
在朱炳寅老师《建筑结构设计问答及分析》第125~131页有详细解释。可参阅!
回复
andyc9861
2011年05月23日 15:43:56
16楼
好的,谢谢了啊!
回复
andyc9861
2011年05月23日 15:57:53
17楼
在PKPM中,我采用了两种计算模型:一为无地下室,即只能认为嵌固端在地下室顶板;另一模型为有三层地下室的整体结构模型。将上述两种模型进行计算后对比,发现上部结构的配筋有较大变化。于是决定采用第二种模型的计算结果进行配筋设计。
回复
lzggzllzg
2011年11月13日 13:43:58
18楼
新版PKPM有规定可指定嵌固端层数
回复
wangxiaoming1101
2012年02月29日 11:02:12
19楼
PKPM从入门到精通有吗?
回复
tzlxdd
2012年02月29日 15:53:25
20楼
河南结构群42372816
回复
cszntd
2012年02月29日 17:32:12
21楼
默认是最低端,除非你特殊指定