五星级酒店生活热水水量如何确定准确
cmb1234
cmb1234 Lv.2
2011年04月24日 11:51:27
只看楼主

本人在做一个五星级酒店,客房300间,生活热水最大小时流量如何确定。

本人在做一个五星级酒店,客房300间,生活热水最大小时流量如何确定。
免费打赏
langhai3000
2011年05月05日 12:01:39
2楼
回复
fhawk7
2011年05月05日 16:45:18
3楼
问一下空气能热水机的朋友,我记得好像有参数确定的,具体得回去看资料
回复
yjy726
2011年05月06日 10:10:13
4楼
给排水规范上公式5.3.1-1计算出小时尖峰负荷Q=668kw 入住率按0.7计算
然后计算小时最大流量=11m3/h
回复
深圳水暖设计
2011年05月10日 19:23:43
5楼
楼上的兄弟怎么和我算的差这么多呢
也是按那个公式算的
结果是最大小时流量5.81立方米/时
小时耗热量535KW
小时变化系数取的3.1,冷水温度取的5度,用水定额取的150L
回复
xl7760
2011年10月27日 09:35:04
6楼
回复
zq598098286
2013年04月03日 09:07:09
7楼
冒昧的问一下 是先算热量呢 还是先算热水?我是先算设计小时热量再算设计小时热水 用水定额取160 小时变化系数计算得到 但是我好像不太清楚要几次内插法 我算出来是3 每间按照两张床位计算 设计小时热水量为12.04m3/h 设计小时耗热量为688kw