690V电压
cxmzhp
cxmzhp Lv.7
2011年04月24日 13:10:39
只看楼主

进线为690V电压的开关柜与进线为380V电压的开关柜在制造时有什么不同吗?我们搞了一套电压等级为690V的开关柜与低压一样,安全距离也一样吗?

进线为690V电压的开关柜与进线为380V电压的开关柜在制造时有什么不同吗?我们搞了一套电压等级为690V的开关柜与低压一样,安全距离也一样吗?
免费打赏
shzhangweibin
2011年04月26日 15:03:35
12楼
690与380V安全距离是肯定不一样的,690v我厂一般不低于25mm,380为20,现在690v的产品很都的,风电发出来的电不就是690v的。
回复
cpewrx
2012年07月02日 08:46:35
13楼
690V的爬电距离变了吧
回复
yujiang19652
2012年07月02日 10:08:06
14楼
柜体没有区别,主要是电气原件的使用范围分400V/690V,电气间隙及爬电距离不用担心,只要按电气原件做排,就会比国标要求的尺寸大
回复
zhangdesert
2012年07月06日 13:24:25
15楼
本人觉得电气间隙和爬电距离没有变化,本来380V的爬电距离就是按1000V来计算的
爬电距离=额定电压X爬电比距=1X20mm/kV=20mm
回复
xuwf_vip001
2012年09月08日 15:44:53
16楼
690v的系统电压,主进线开关的额定工作电压是690v的,这种开关能用吗?
回复
dev1227ht
2014年06月10日 16:55:30
18楼
谢谢啊。。。
回复
gongbo_6868
2014年11月22日 09:53:29
19楼
需要690v计量表的请联系我,我司为多家箱变提供690V多功能计量表,电压电流表等。13750002876龚