用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
2楼
二把子装修电工干的活,不行就只好把插座废了,不用了。高手都吓跑了!
回复
3楼
想了个办法,把进户的零线、地线都拆下(配电箱内零线和地线是容易区分的),先测进户零线和地线有没有短路,正常应该是相互绝缘的(如果是导通的,就无语了),然后另外扯一根电线与被测线连接,然后在配电箱测导通,与零线导通的被测线就是零线,与地线导通的被测线就是地线。真麻烦!
回复
4楼
这是个高难度的活
回复
5楼
把我们肩上的那玩意儿用一用!好好想一想,这么简单的事,会难倒一个会接插座的电工???
家有漏电开关吗,随便把插座接上,找一个插头正确地接上一只白炽灯泡,插到插座上,漏电开关跳了,N线与PE线错了,对换就可以。不跳,就接对了!!!
回复
6楼
在有正常的漏电保护开关的情况下,可以通过接一个负载来试试的。如果等亮一下就跳闸,说明接的是PE线,换过另一条就可以了。
回复
7楼
下市的电工把鲁班给搞晕了
回复
8楼
没有漏电开关,不然就不会着火了,更无法保证墙里的暗线的零线和地线没有接混。
回复
9楼
零线和地线搞反了,如果此时接上负载并允许的话,漏电开关会跳闸,
回复