【请问】室外景观水池下面可以走强弱电管线吗?
meteor_kk_520
2011年04月25日 08:49:57
只看楼主

室外景观水池下面可以走强弱电管线吗?水池的标高是-0.55米,强弱电管线的标高是-0.9米直埋,室外强弱电直接从水池下面走,做防水处理可以吗?不可以有相关规范吗?我查了好多规范好像没有相关规定...-0.55米考虑冻土层问题,应该是不可以的我们这的冻土层深度是0.8米,如果水池标高改地坪0米了呢?

室外景观水池下面可以走强弱电管线吗?水池的标高是-0.55米,强弱电管线的标高是-0.9米直埋,室外强弱电直接从水池下面走,做防水处理可以吗?不可以有相关规范吗?我查了好多规范好像没有相关规定...
-0.55米考虑冻土层问题,应该是不可以的我们这的冻土层深度是0.8米,如果水池标高改地坪0米了呢?
免费打赏
rush-hour
2011年04月29日 22:13:22
42楼
距离不要太长就行了 避免后期的检修问题
回复
cangli0
2011年04月30日 10:16:07
43楼
我觉得可以,但是首先线管要做好防水处理,然后直埋线管要加套管!检查进不能在水池下面,这样安全有保障
回复
czr1118
2011年04月30日 15:53:03
45楼
楼主的描述不是很清楚?强弱电如果没穿电线管或钢管直埋敷设?且没有做相应的(防地质沉降机械受力)保护措施肯定不行的。
回复
逸清风
2011年04月30日 16:51:11
46楼
个人认为在水池下直埋强弱电电缆是不可以的;可以考虑穿管敷设,与水池底的距离可参照JGJ16-2008中的相关表格。
回复
fenggujian
2011年04月30日 17:34:20
47楼
规范上没具体到水池下方,如果能避开就避开,实在没位置走线走水池下方,只要满足安全距离要求,后期维修方便即可~~
回复
ymgky
2011年05月01日 17:43:50
48楼
我觉得可以,但是首先线管要做好防水处理,然后直埋线管要加套管!检查进不能在水池下面,这样安全有保障
同时考虑水,土的压力及腐蚀耐久性,应采用热镀锌水煤气套管。
回复
julianmanaka
2011年05月01日 19:31:51
49楼
谢谢,学习学习
回复
h92203
2011年05月01日 23:23:07
50楼
可以的,我做过境观水池。里面有水灯,喷泉水泵等电气设备都必须从池底敷设电缆。电缆本生是防水的,埋设线管主要是保护和隐蔽
回复
austen002
2011年05月02日 00:08:32
51楼
但要做好防水的措施,等于提高了成本。
回复
chenxlin
2011年05月02日 10:50:09
52楼
看看,学习中.
回复

相关推荐

APP内打开