我司一台热泵型冰水主机最近总是跳排气温度故障(设定排气温度110摄氏度故障跳机)现在运行模式是制热模式,请教各位不知是什么原因哦!
我司一台热泵型冰水主机最近总是跳排气温度故障(设定排气温度110摄氏度故障跳机)现在运行模式是制热模式,请教各位不知是什么原因哦!
2楼
学习一下,先谢谢各位了,受益匪浅啊,真是太感谢了。
回复
3楼
排气温度高于正常值时,一般有冷却介质流量温度高,制冷剂冲注量大,室内负荷大等
回复
4楼
排气温度过高是蒸发器里面的热量未被带走,原因有可能是:第一室内负荷低,第二水系统管道内的气体过多,热量无法正常带出
回复
5楼
学习了
回复
6楼
原因找到了,在工作的时候我看了一下冷媒压力高压10。5KG,低压是1。5KG,排气温度是超过120度后跳保护,水中没有空气,因水流开关能正常工作,找了一罐冷媒加进去后排气温度没超过80度(制冷模式下)水温也降下来了,进水11。8度,出水7。5度,工作正常,高压11。5KG,低压4。5KG,但是这漏氟就有点不好查了哦!请朋友支招哦!
回复
7楼
楼主是自问自答了,咱也学习一个,漏氟怎么查,是不是要从冷媒压力检查呢?
回复