规范中,氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。
czle
czle Lv.3
2011年04月25日 09:55:19
来自于制冷技术
只看楼主

氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。 然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。这样算下来在回气管内的混合流体中,氨液所占的体积极小,几乎可忽略不计。

因此想请教业内高手,相关规范中60%这个数据如何得来。
免费打赏
czle
2011年08月11日 16:05:15
12楼
计算结果是
速度比=V液:V气=276.9
回复
czle
2011年08月11日 16:15:53
13楼
速度比=V液:V气=276.9
这个数据也是很有意思的。
回复
阎良人
2011年08月11日 18:08:26
14楼
你说的应该是新系统初次加氨量的计算方式,准确说系统在正常运行时回气管大部分是氨液,在保温状况下此管道内氨液不会再蒸发,那么氨泵强制循环时氨液到蒸发器蒸发经过回气管再到氨分必须是氨气混合才能满足整个循环系统,负责氨分却液氨泵不能正常运行,所以整个循环过程必须是充满氨气混合体的,氨泵输液量是12吨每小时,
回复
阎良人
2011年08月11日 18:14:09
15楼

系统稳定运行时氨泵输出多少氨液,低循就回多少氨液,那么回气管是充满氨液的,
回复
阎良人
2011年08月11日 18:14:24
16楼

系统稳定运行时氨泵输出多少氨液,低循就回多少氨液,那么回气管是充满氨液的,
回复
czle
2011年08月22日 16:49:49
17楼

多谢赐教
“准确说系统在正常运行时回气管大部分是氨液” 不敢苟同
回复
czle
2011年08月22日 16:52:20
18楼
大部分的氨液没有蒸发,但蒸发的一小部分氨液变成氨气后体积增大数百倍(蒸发温度低于0的情况下),怎么可能大部分是氨液?
回复
czle
2011年08月22日 16:53:48
19楼
回气是气液混合体,应该没有分层 而是呈雾化状态
回复
czle
2011年08月22日 16:58:56
20楼

这个观点我赞同,当管径大到一定程度时才会气液分离,而气液分离器选型时气液分离的速度取0.5m/s。而设计规范中回气管选型的速度为6~8m/s。这2个数据差距也是极大。所以回气管中气液应该是不会分层的。
回复
yyjun
2013年04月02日 13:44:15
21楼
看来关心这个问题的人不少,本人觉得的要准确计算这个量就需要把回气管气液两项流搞清楚。流型不同可能得出的结论也不一样。分层流、环状流、波状流、柱塞流、雾状流,这些流型在制冷不同的工况下(包括关系复杂程度)都有可能出现。简单来看,如果流型偏向雾状流,气液两项流速一致,那回气管内存液确实很少。如果偏向气液环状流、分层流,那液项速度很低近似于低压供液管道流速那么这时回气管内将有大量氨液存在,估计规范及手册等都是从这个角度出发规定60%。可以简单计算一下,供液管D38,回气管D108,供液管流速1米/秒,供液倍率4倍,回气管内液项流速取0.5米(流速假定),结果就是液相容积占管容积60%。这里关键一个问题就是两项流流型,及气液两项各自的速度。气液两项相关问题目前也逐渐成为影响制冷领域的一个难题,目前还没有能用于实践的理论,好些问题还是探索阶段,希望有人能对此有所突破。