氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。 然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。这样算下来在回气管内的混合流体中,氨液所占的体积极小,几乎可忽略不计。
因此想请教业内高手,相关规范中60%这个数据如何得来。
22楼
我在里面发几句言论就晓得了
就这句话“我在里面发几句言论就晓得了”
安徽冷库安装(330371081) 17:29:14
回复
23楼
规范中说得很明白是“灌注量”,是系统初次加氨时用于计算加氨量参考用的。
回复
24楼
系统初次加氨时用于计算加氨量参考用的。?
参考也得比较可靠才能做出参考
回复
25楼
“供液管D38,回气管D108,供液管流速1米/秒,供液倍率4倍,回气管内液项流速取0.5米(流速假定),结果就是液相容积占管容积60%。”??
俺液不怎么蒸发,也到不了60%:
D38横截面积:(34×34÷4)×3.14 D108横截面积:(100×100÷4)×3.14
(D38横截面积)÷(D108横截面积) ×2 = 23%
回复
26楼
4倍供液体,
供液管D38,回气管D108,供液管流速1米/秒,供液倍率4倍,回气管内液项流速取???米(流速假定),结果就是液相容积占管容积60%
“在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。”
按照以上假设条件,回气管氨液速度为0.193米/秒,
气相速度最小为:(184.6÷3)×0.193×(60%÷40%)=17.8米/秒
(652÷3)×0.193×(60%÷40%)=62.9米/秒
回复
27楼
回复