PKPM钢框架计算中钢柱应力均满足,却显示红色不知道是什么原因?有哪位专家,大侠能帮小弟讲讲,这些红色柱子是否满足设计要求是否可以忽略这些红色
PKPM钢框架计算中钢柱应力均满足,却显示红色
不知道是什么原因?
有哪位专家,大侠能帮小弟讲讲,这些红色柱子是否满足设计要求
是否可以忽略这些红色
12楼
要是早看到这个帖子,这不会纠结了一个星期了。。
回复
13楼
受益匪浅,遇到过这种情况
回复
14楼
受益匪浅,遇到过这种情况
回复
15楼
受教了 值得学习
回复
16楼
肯定是长细比的原因。你可以在计算长度系数里面调整。
你的轴压很小,应力用的也不多,位移应该比较小。
如果是高钢的话,可以考虑计算长度系数=1.0.手动在程序里面调整一下就可以了。
回复
17楼
长细比问题,建议楼主看超限信息
回复
18楼
路过,路过,学习了!
回复
19楼
真是受益匪浅.学习了:)
回复
20楼
长细比 高厚比 宽厚比 你看看 肯定有超限的
回复
21楼
看看超限信息
回复