25层框剪结构,边梁一端连框架柱一端连剪力墙,可以定义为连梁吗,(跨高比<2.5,)高规没有明确说明。总工认为应该按框粱,个人认为跨高比很小,主要承担剪力,连梁比较合适,而且框粱的话会超筋。请各位指点
25层框剪结构,
边梁一端连框架柱一端连剪力墙,可以定义为连梁吗,(跨高比<2.5,)高规没有明确说明。总工认为应该按框粱,个人认为跨高比很小,主要承担剪力,连梁比较合适,而且框粱的话会超筋。请各位指点
2楼
框架梁----以弯曲变形为主的构件即为框架梁
连梁-------以剪切变形为主的构件即为连梁
“个人认为跨高比很小,主要承担剪力,连梁比较合适”,是对的。具体设可按跨高比来定。
高轨条文说明:7.1.8 跨高比小于5的连梁,竖向荷载下的弯矩所占比例较小,水平荷载作用下产生的反弯使它对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝。本章针对连梁设计作了一些规定。当连梁跨高比不小于5时,竖向荷载作用下的弯矩所占比例较大,宜按框架梁设计。
条文说明也说明了主要以是承担剪力还是弯矩来区别的原则。
回复
3楼
兄弟我现在也弄不清楚这个到底是算什么梁。
高规上面说的是剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,这种情况不应该算是剪力墙开洞形成的吧。
期待高手解答
回复
5楼
我也遇到了这个问题 有高人讲下么?
回复
6楼
我认为是连梁
回复
7楼
直接生成的可能不好 需要调整的
回复
8楼
谢谢资料。很好不错的
回复
9楼
进来看下各位前辈做的
回复
10楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复
11楼
学习了,谢谢!
回复