防震缝
lylzw_68
lylzw_68 Lv.3
2011年04月25日 11:18:11
只看楼主

正在做一个十五层框剪结构的高层,基础是人工成孔大孔桩,持力层是风化岩。请问:十五层高层与二层网点之间设缝还是不设缝好?请高手指点,谢谢!

正在做一个十五层框剪结构的高层,基础是人工成孔大孔桩,持力层是风化岩。请问:十五层高层与二层网点之间设缝还是不设缝好?请高手指点,谢谢!
免费打赏
x1xqq
2011年04月25日 11:46:42
2楼
如果裙房尺度不是很大,可不设缝
回复
lylzw_68
2011年04月25日 16:12:53
3楼
如果不设缝,建模、计算在一起,根据《抗规》33.4.5条,连接处局部怎样加强?
回复
lylzw_68
2011年04月25日 16:14:09
4楼
是《抗规》3.4.5条
回复
x1xqq
2011年04月25日 16:23:03
5楼
《抗规》3.4.5条是说在什么情况下最好设缝。
连接处局部怎样加强?不知具体情况,只能说视具体情况而定。
回复
byqbyx
2011年04月25日 16:38:30
6楼
如群房体量不大,可不设缝,但应设沉降后浇带,且裙房抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。