一个单层仓库,甲类,层高低于9米,里面放置单双排货架,货架四层,要设置内置喷淋头。FM的报告中提到“The in-rack sprinkler should be designed to discharge 18 sprinklers at minimum 2.1 bars (6 per tier per rack).”我不太理解这个什么意思啊?希望高人给解释一下啊,还有关于此处算喷淋水量,仓库整体设置泡沫-水喷淋系统,强度12mm/min,作用面积279m2,作用时间1小时,这样算出一个水量。哪这部分内置喷头的水量怎么算啊?算出来的话是否与仓库这个水量加在一起为此仓库总体喷淋水量?
个人认为应根据《自喷》规范第5.0.5和5.0.7条确定水量
回复
4楼
回复
5楼
谢谢了……这个问题我搞清楚了,如果内置喷头要考虑同时喷水,所以水量和流量都要相加才行。
回复
6楼
回复
7楼
来学习一下,每个提出的问题以及下面的回答都要认真学习啊`
回复
8楼
如果做泡沫喷淋系统还得执行低倍数泡沫规范
回复
9楼
来学习一下,每个提出的问题以及下面的回答都要认真学习啊`
回复
10楼
FM规范不熟悉!
回复
11楼
fm报告里写的是(除了顶板下的喷淋外,)货架内的的喷淋系统要计入18个喷头同时开放的水量,并且告诉你了,货架内最不利喷头的最小压力按0.2MPa计算。
回复