以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。请问实际施工是怎么做的?有没有这方面得技术规范呀。急!!!
以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。
最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。
请问实际施工是怎么做的?
有没有这方面得技术规范呀。急!!!
32楼
回复
33楼
学习的路过

回复
34楼
谢谢楼主,又学到知识了·····

回复
35楼
谢谢楼主,又学到知识了·····

回复
37楼
本人做了多年人防工程.施工单位提法有错误.其实膨胀剂的添加量是按照水泥的用量来添加的.你说的是设计P8抗渗等级还是配合设计等级?如果是设计等级P8,那么配合比设计抗渗等级则为P8,如果设计等级为P6,那么配合比设计等级则为P8,二者膨胀剂添加量是不一样的.前者在8%,后者在10%.二者都是水泥用量的比例.
回复
38楼
查查手册和资料!!

回复
39楼
我们以前那个工地就是P8的抗渗再加10%的膨胀剂,整个4万多平方的地下室底板和顶板及外墙全部是这样的砼,也是甲方要求的。最后出来的效果还行。
回复
40楼
学习咯。。

回复
41楼
既然已经达到P8的抗渗恨不能了,为什么又要另加膨胀剂?!无语
回复