两座污水泵房压力管道合并的疑问
wang_xidong
2011年04月25日 13:34:52
只看楼主

目前,我们正在进行一个居民小区污水管线的初步设计。由于地形的限制,需要设置两个独立的加压泵房,每个泵房采用两条压力管,在同一个排放点排入市政公共管网。一个泵房采用两条DN150的球墨管,另外一个泵房用两条DN100的。两个泵房高程差约10米。由于还处于初步方案设计阶段,还没有选泵。问题:为了节省管材,计划把压力管在出泵房后结合到一起,两条DN200的管。请问各位大侠,这个方案可不可行?防止倒流的问题如何解决?实用普通止回阀可以吗?

[ 本帖最后由 wang_xidong 于 2011-4-25 13:38 编辑 ]
免费打赏
chenshanghu
2011年05月05日 13:54:50
12楼
提升压力不是很大,并且才100-150的管道,采用普通的止回阀没问题的
回复
zyl_19820605
2011年05月05日 15:38:48
13楼
这个需要重新校核水泵的工况吧!麻烦找大了!
回复
葱爆羊肉
2011年05月08日 00:34:31
14楼
强烈建议单独排,止回阀性能不稳定,过几年什么问题都来了,而且污水合排则两边潜污泵压力都应放大,不划算。
回复
guo_zhixi
2011年05月08日 15:50:29
15楼
建均流池,比较可行
回复
yellowfaceba
2011年05月08日 23:52:44
16楼



同意,设计的工作很大程度上就是引导业主、说服业主,为业主真正负责!
回复
wang_xidong
2013年07月24日 10:07:35
17楼
感谢各位提议,最后还是单独排放了,呵呵