缺氧池硝酸氮负荷
xmw
Lv.2
2003年01月30日 10:30:41
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
有谁知道缺氧池硝酸氮负荷和大致的回流污泥量?
有谁知道缺氧池硝酸氮负荷和大致的回流污泥量?
免费打赏
joker
2003年02月05日 12:06:47
2楼
楼主是用a/o工艺吗,硝化程度不够怎么解决?盼高人指点
回复
waterguy
2003年02月05日 14:53:07
3楼
硝酸盐负荷?是硝化负荷还是反硝化负荷?没进出水水质是算不了的。
回复
xmw
2003年02月08日 11:40:10
4楼
进水硝酸氮约1g/l,出水要求小于50mg/l,BOD=20mg/l,COD=200mg/l,采用A/O工艺,碳源为投加甲醇。
回复
hengheng121212@co163
2007年05月26日 10:02:41
5楼
反硝化负荷按A.O规范取即可