实验大楼,需要用到整套的纯水系统,设备部分由厂家负责,配水需自己设计,但是网上找不到相关资料,哪位仁兄做有这方面的设计资料可以共享,谢谢!
实验大楼,需要用到整套的纯水系统,设备部分由厂家负责,配水需自己设计,但是网上找不到相关资料,哪位仁兄做有这方面的设计资料可以共享,谢谢!
2楼
水质要求多高?
要求高的话可以考虑三管供回水。
回复
3楼
建议还是直接找专业的直饮水公司做。
回复
4楼
直接supply+return就可以了
回复
5楼
目前没法推,就是自己算,以后要设计的多,我们主要做实验室,想问有没有相关的设计资料,计算管径,扬程等,有没有其他要注意的什么地方,谢谢
回复
7楼
第一,首先确认实验室行业,是电子还是生物或医药,不同行业控制关键点不同,管道工艺和材料不一样。
第二,各用水点设备用水需求。
第三,根据需求,设计计算。
注意以下几点:
管道材料
管道内超纯水流速
各用水点水压要求,楼内如果高程大,用水压力不一致,要考虑低处大量用水,高处压力。如何分区。如何清洗,维护,消毒。等等问题
回复
8楼
首先要确定你的实验室是干什么的?用水水质的要求才能确定用什么材质的管道,怎么样去设计。
回复
9楼
是否已经解决了呢?
回复