新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
3楼
提供的信息实在有限,他人无法帮你分析!
比如:该开关柜后面是什么负载?什么保护动作跳闸的?负载的额定电流是多少?保护镇定值如何?
回复
4楼
开关柜后面带变压器。现在现场人员反馈回来可能是定值的问题,好像是说出线柜跳闸连同户外的环网柜也跟着跳,但是就是不跳进线柜的
回复
5楼
看看因为哪种保护跳的啊,我们这用的川开成套高压柜进线柜低电压保护跳闸调节PT柜里低电压保护继电器的整定值
回复
6楼
肯定是保护设置问题,如果是微机综保里面应当能查出是什么原因。
回复
7楼
如果变压器使用正常,那就是保护设置出了问题了。从这方面入手查查看
回复
8楼
跳闸看什么继电保护出了问题,就解决什么问题。过流、速断、零序等,要检查不是送上就完了。
回复
9楼
学习了,顶一个
回复
10楼
学习了 顶一个
回复
11楼
保护定值设置有问题
回复