钢结构框架工业厂房结构内力计算模型的选取
phlyman
phlyman Lv.9
2011年04月25日 16:11:01
只看楼主

6层的钢结构框架工业厂房,没有楼板,梁上铺面是钢格珊板,本人想钢格珊对梁没有约束作用,可以当无楼板来考虑,这个时候用PKPM-SATWE计算,选侧刚+强制刚性楼板假定呢,还是总刚计算?按照高规5.1.5条,进行高层建筑内力和位移计算时,可假定楼板平面内无限刚。感觉按照高规的话与实际不符,结果会失真。而选总刚应该可以更接近实际情况。请教一下大家遇到这种情况怎么选呢?

6层的钢结构框架工业厂房,没有楼板,梁上铺面是钢格珊板,本人想钢格珊对梁没有约束作用,可以当无楼板来考虑,这个时候用PKPM-SATWE计算,选侧刚+强制刚性楼板假定呢,还是总刚计算?
按照高规5.1.5条,进行高层建筑内力和位移计算时,可假定楼板平面内无限刚。感觉按照高规的话与实际不符,结果会失真。而选总刚应该可以更接近实际情况。

请教一下大家遇到这种情况怎么选呢?
免费打赏
phlyman
2011年04月28日 16:05:05
2楼

按照弹性板,那得用总刚计算吧~~
回复
mini结构师
2011年04月28日 20:13:53
3楼
我也遇到这个问题,我的是直接铺的角钢+花纹钢板的形式。
我的做法是不采用楼面无限刚计算,。
个人认为这种楼板刚度有,但是比混凝土楼板的刚度差很多很多。基本不是一个档次
举个例子,普通混凝土梁板,中梁刚度可以放大2倍,而压型钢板楼盖规范只规定能放大1.5倍
像咱们这种楼盖平面内基本没有什么混凝土和压型钢板组合楼盖那么大的刚度~
回复
add_oil
2011年06月14日 09:00:15
4楼
没接触过,期待高手指点。