消火栓、喷林系统于屋顶水箱连接起来,请问地下泵房内还需设稳压泵?
消火栓、喷林系统于屋顶水箱连接起来,请问地下泵房内还需设稳压泵?
2楼
看采用什么系统及屋顶水箱设置高度了。楼主最好看看设计手册。
回复
3楼
水箱的设置高度满足要求的话,应该不用设稳压设备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
是否最不利点喷淋满足不小于5米水柱,就可以?
回复
5楼
如果水箱的高度满足不了消防的压力要求的话就要设增压稳压设备。
回复
6楼
多谢
回复
7楼
不是,详细看看《喷规》中对于消防水箱的要求。
回复
8楼
主要看静水压力能否满足要求
回复