前段时间做出了一批电动机全压起动柜,用的是按钮灯合体的那种 交货后用户反应 按钮灯都烧了 请大家帮我分析下原因
前段时间做出了一批电动机全压起动柜,用的是按钮灯合体的那种 交货后用户反应 按钮灯都烧了 请大家帮我分析下原因
2楼
晕,楼主的两个问题都问得......
能否多提供一些信息啊?要大家猜谜吗?
回复
3楼
按钮和灯合体,只要你选型正确、设计接线正确、产品质量没问题,是不可能烧的。
回复
4楼
按钮与灯合体不是灯都烧坏的原因。
要从其它方面去找。
回复
5楼
电机起动正常 就是运行一段时间就会爆灯 产品刚开始用上海华东的 爆了一次,全部换常安的 过了半个月又全爆了 在海拔3000多米使用的 就这么多信息了 明天要去检修 但想不出原因
回复
6楼
爆灯的话,应该是过电压造成的。可以从这方面入手
回复
7楼
220V的灯泡,接380V了?
回复
8楼
此只能是电压不符合,一般有220,380的,与海拔无关系,
回复
9楼
由于高海拔地区空气较之低海拔地区的气压小,同等电压下,空气容易产生电离现象,所以需要提高绝缘等级和增加高压电器的间隙。这些问题在设计和选型中要加以考虑。
回复
10楼
海拔高度超过1000米的地区,配电装置中应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合相关电气设备绝缘试验电压的有关要求。