电容柜问题
a214174634
a214174634 Lv.5
2011年04月25日 21:17:13
只看楼主

厂里做出了一台电容柜 8路16VAR的电容 用了400的刀开关 可是第二天刀开关都化掉了 整套柜子母排足够大的 带200KW的负载 不过那边进线的线才70平方的铝线 请大家帮我分析下原因 明天要去维修了 3Q

厂里做出了一台电容柜 8路16VAR的电容 用了400的刀开关 可是第二天刀开关都化掉了 整套柜子母排足够大的 带200KW的负载 不过那边进线的线才70平方的铝线 请大家帮我分析下原因 明天要去维修了 3Q
免费打赏
a214174634
2011年04月25日 21:20:10
2楼
补充下 电容柜自动投才投一两路 这是为什么
回复
bmwz7
2011年04月25日 22:30:11
3楼
请问真是是16VAR吗?
回复
zyz8438
2011年04月25日 22:40:51
4楼
楼主描述得实在有些乱,而且信息不足。

是否是电容器柜400A的刀开关,带有8*16VAR的电容,实际投入2*16VAR的电容,400A的刀开关却烧了?

1、电容是否良好?

2、系统谐波情况如何?
回复
a214174634
2011年04月25日 22:55:32
5楼
情况就是电老鼠描述的那样,具体啥原因造成的还不清楚,明天过去检修,所以先问问大家
回复
wsz198086
2011年06月30日 14:32:13
6楼
我的想法是:你的刀开关没有合到位,接触不良造成的!
回复
wangchao19830416
2011年07月01日 09:04:25
7楼
熔体接触不良,另外熔体质量实在太差!还有需考虑温升效应!
回复
zhaishizhicheng
2011年07月01日 16:34:16
8楼
应该是电容的问题,现在解决好了吗?怎么解决的?什么原因?
回复
xyedm
2011年07月01日 20:21:13
9楼
是接触不良造成的,刀开关的问题,我碰到过
回复
zj47344059
2011年07月01日 20:37:24
10楼
你的400A的开关是假的 质量不好 电容 热继电器都有问题
回复

相关推荐