厂里做出了一台电容柜 8路16VAR的电容 用了400的刀开关 可是第二天刀开关都化掉了 整套柜子母排足够大的 带200KW的负载 不过那边进线的线才70平方的铝线 请大家帮我分析下原因 明天要去维修了 3Q
厂里做出了一台电容柜 8路16VAR的电容 用了400的刀开关 可是第二天刀开关都化掉了 整套柜子母排足够大的 带200KW的负载 不过那边进线的线才70平方的铝线 请大家帮我分析下原因 明天要去维修了 3Q
2楼
补充下 电容柜自动投才投一两路 这是为什么
回复
3楼
请问真是是16VAR吗?
回复
4楼
楼主描述得实在有些乱,而且信息不足。
是否是电容器柜400A的刀开关,带有8*16VAR的电容,实际投入2*16VAR的电容,400A的刀开关却烧了?
1、电容是否良好?
2、系统谐波情况如何?
回复
5楼
情况就是电老鼠描述的那样,具体啥原因造成的还不清楚,明天过去检修,所以先问问大家
回复
6楼
我的想法是:你的刀开关没有合到位,接触不良造成的!
回复
7楼
熔体接触不良,另外熔体质量实在太差!还有需考虑温升效应!
回复
8楼
应该是电容的问题,现在解决好了吗?怎么解决的?什么原因?
回复
9楼
是接触不良造成的,刀开关的问题,我碰到过
回复
10楼
你的400A的开关是假的 质量不好 电容 热继电器都有问题
回复