小高层住宅、箍筋的SATWE计算结果很小,几乎都是G0.2-0.2,配筋也很小,梁大多数是200X400和200X450。PKPM生成的配筋不考虑裂缝的话大都是两个16的,考虑裂缝的话会大很多,很多接近2%配筋率,但是不管考虑还是不考虑裂缝,为什么PKPM生成的箍筋全是直径10的而不是8?8的完全够了啊。求解答,最近要出施工图,就我一人在做。
我终于改好了,苍天啊,楼主,你肯定是把梁保护层厚度改成了30了...你把SADWE里第一项:分析与设计参数补充定义(必须执行)里,把梁的保护层厚度改为25,再到梁平法施工图里,参数设置里把梁的保护层改成0.025.这样就搞定了。。哈哈。。不用谢我。。。
回复
43楼
我是梁平法出图后,再一根一根手改,工业建筑,出的图很整齐的,而且跨度比较大,很多都要考虑裂缝的.....我做的民用建筑我也是手配的....
回复
44楼
抗震地区梁配筋率大于2%时,箍筋加大一级
回复
45楼
1.抗震等级
检查抗震等级,如果不是一级,则详2
2.配筋率
同楼上各位看法
3.以上均不是的话,如果非框架梁也是10的箍筋的话,那就是你的PK版本有问题。
有一个版本会出现这个问题,我曾经遇过,论坛上好像有个补丁,可以修正的
回复
46楼
抗震地区梁配筋率大于2%时,箍筋加大一级,应该是这个的关系吧
回复
47楼
是不是在箍筋选项里没有选择8的钢筋呢,在梁配筋图里面有个箍筋选项的。
回复
48楼
还有构造要求的,规范你有相应抗震等级下,最小箍筋直径的规定。
回复
49楼
不建议使用裂缝选筋,违反抗震原则,可以用细钢筋来调整,至于箍筋为什么是10,有两种可能性:1、抗震等级决定的,2、配筋率大于2%
回复
50楼
你肯定是把梁保护层厚度改成了30了...你把SADWE里第一项:分析与设计参数补充定义(必须执行)里,把梁的保护层厚度改为25,再到梁平法施工图里,参数设置里把梁的保护层改成0.025.这样就搞定了。。哈哈。。不用谢我。。。
回复
51楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复