请教强电井内耐火、阻燃和普通YJV电缆安装的问题
qxz1973
qxz1973 Lv.3
2011年04月26日 10:42:51
只看楼主

我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑

我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑
免费打赏
dianqipanli
2011年04月26日 11:14:40
2楼
如果不是耐火桥架,应该没有太大问题,不过应该取得设计同意。
回复
xw8765
2011年04月26日 14:27:32
3楼
不用桥架也是可以的,规范有这种安装方式
回复
qxz1973
2011年04月27日 10:11:57
4楼
不用桥架能行的通吗????求助。。。
回复
fyg10146
2011年04月27日 12:42:46
5楼
可以的,我这里一直就这么施工
回复
php19821983
2011年05月30日 23:35:17
6楼
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
回复
huajx001
2011年05月31日 07:52:08
7楼
无论电缆井尺才够不够,楼主的方法都是可行的.
回复
tiger2006
2011年06月01日 17:11:22
8楼
可以的
高层防火规范中有这么一条
电井内采用耐火或阻燃电缆的,可以不采取保护措施
回复