七层的首层柱,这样的蜂窝算不算严重?请大家指点一下。
七层的首层柱,这样的蜂窝算不算严重?请大家指点一下。
2楼
不大好吧,首层柱,很重要哦。我觉得应该用仪器探测一下内部的蜂窝状况。
回复
3楼
我们工地也出现这样的情况
回复
4楼
算比较严重的,是不是模型有缝在振捣是水泥浆流失?或是振捣不到位造成的?下次施工时一定的注意~
回复
5楼
今天我们工地上也出现和这一样的问题,主要是模板不严密,走了浆。处理的方法就是用高强度的素水泥浆模平
回复
6楼
这的是学习到了啊!3楼和4楼都很有经验 向你们学习了!
回复
7楼
自己私自处理就可以了 不是狗洞
监理 甲方看到了就是大问题 可以往死里整
回复
8楼
柱脚位置比较关键
回复
9楼
回复
10楼
对于这样的情况不能简单用高强砂浆处理,应将蜂窝部位凿除,清洗干净,并浇水养护不少于24小时后才能采用高强砂浆处理。
回复
11楼
漏的有点狠。。。
回复