图纸简介: 高层住宅采暖通风全套,本工程约40000平米,地下一为6级人防车库和设备用房。地上1-4为商业用房,5-18为公寓,地下一层通风及防排烟平面图、覆土层采暖管道平面图、采暖通风平面图、防排烟系统原理图、加压送风平面布置图。 附件名:2006491144590900002.zip 文件大小:2450K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
高层住宅采暖通风全套,本工程约40000平米,地下一为6级人防车库和设备用房。地上1-4为商业用房,5-18为公寓,地下一层通风及防排烟平面图、覆土层采暖管道平面图、采暖通风平面图、防排烟系统原理图、加压送风平面布置图。
附件名:2006491144590900002.zip
文件大小:2450K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
我 想看设计施工说明,麻烦楼主了
回复
13楼
楼主辛苦啊,不过说明是否可以详细给一份,向楼主学习啊
回复
14楼
首先感谢这位朋友的热心评论。我想对你的回答做如下解释:
1:图纸上第一个问题出现的原因应该是图纸被审核时文字丢失了,文字内容为系统设备的编号,对应在材料表中能找到该设备的详细参数。
2:图纸上的第二个问题,送风口在图纸上也有编号,尺寸同样在设备表中可找到。
3:图纸上的第三个问题,我们院水和暖是分开做的,且地热采暖的安装的工序在后边,所以我应为地热管应绕开地漏在施工是注意就可以了,在设计中我想没这个必要。
4:图纸上的第四个问题,是由于本人的疏忽,以后回注意。
5:图纸上的第五个问题,我自己通过计算,是能达到规范的要求的,应该可以的。
6:图纸上的第六个问题,立管的管径就在图纸上有说明,管径为DN20,希望大家能更仔细的看图纸,谢谢。
7:图纸上的第七个问题,我是把分集水器安装、管井大样做成了块,在粘贴块时忘了删去一个表,感谢你的提醒。
最后希望大家能多多给出你们的意见和建议。愿意与大家学习探讨。
楼主真可以,虚心接受,向你学习
回复
15楼
排风机如何选型
回复
16楼
楼主,请问这是什么住宅?不需要分户计量吗?
还有,18层需要分区吗?我们规范有立管上不宜接分支管超过12根的规定,这怎么理解呢?
清指教?不过还是谢谢楼主提供的图纸。
回复
17楼
不错,挺全面的,包括了高层建筑的方方面面了,一定得好好看看才行.
回复
18楼
谢谢分享图纸,顶!向大家学习啦~~
回复
19楼
不错,挺全面的,包括了高层建筑的方方面面了,一定得好好看看才行.
回复
20楼
谢谢所有无私的人!!!
希望好人好梦!
回复
21楼
非常感谢!
回复