非抗震地区,框架柱尺寸能否做到300以下?
c2308994
c2308994 Lv.5
2011年04月26日 15:50:25
只看楼主

现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?

现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。
抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?
免费打赏
c2308994
2011年04月26日 16:54:36
2楼
请教各位前辈啊,有没有碰到过这种情况的
回复
qwl19871124
2011年04月26日 17:32:55
3楼
我认为可以 不宜和不应不同
回复
天柱
2011年04月26日 18:08:45
4楼
不行的,用异形柱正合适。
回复
c2308994
2011年04月27日 15:16:05
5楼
不知道楼上说的异形柱正合适是什么意思?
回复
天柱
2011年04月27日 15:32:40
6楼
L形、T形、+字形截面柱,室内外不露楞角。达到建筑要求和结构设计要求,见《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2006
回复
eaeeea
2011年04月27日 15:37:28
7楼
要满足计算要求做小点也没什么。规范也没说必须要300以上才行
回复
wanghno1
2011年04月27日 15:49:52
8楼
应该可以吧。
回复
kongvivi
2011年04月27日 16:11:58
9楼
我们这里审图处不宜全部理解为不应,囧
回复
eaeeea
2011年04月27日 16:45:09
10楼
有点不合理了
回复
sc_jolin9133
2011年04月27日 23:42:16
11楼
当然可以,混规上明确说明了非抗震区柱子截面不宜小于250,抗震区不宜小于300,但是不知道新的混规2010对这条会不会有所改变