多层钢结构厂房。现在由于建筑方要求,需在三层上立混凝土构造柱。框架梁宽200,柱子为200X200,梁上有一层140mm厚楼层板。(还没定是压型钢板或是传统现浇混凝土楼板)。那么现在柱子与钢梁或是与楼板的锚固应怎处理?混凝土钢筋和钢结构相接部分的构造要求应该参照哪些规范或图集啊?
多层钢结构厂房。现在由于建筑方要求,需在三层上立混凝土构造柱。框架梁宽200,柱子为200X200,梁上有一层140mm厚楼层板。(还没定是压型钢板或是传统现浇混凝土楼板)。那么现在柱子与钢梁或是与楼板的锚固应怎处理?
混凝土钢筋和钢结构相接部分的构造要求应该参照哪些规范或图集啊?
52楼
暂时没有图集或相关规范执行,不过这个柱子在不改变梁类型的情况下建议做成梁上钢支柱,如果要做混凝土梁的话呢,你不妨参照下组合结构设计,将钢梁改为型钢混凝土梁,不改变梁截面宽,可减小型钢,将型钢放于梁中部,梁上下按正常情况配筋,将构造柱伸入梁内即可。
回复
53楼
钢梁的腹板要加固,然后在钢梁的上翼缘与混凝土梁连接的部位增大接触面积,混凝土立柱的钢筋与钢梁的上翼缘塞焊
回复
54楼
采用上述方法的前提是钢梁的挠度必须在规范允许的范围内
回复
55楼
局部加大,也好别扭啊!用轧制钢的话就不用局部加大了吧HM200X200的。
回复
56楼
没见过怎么接的
还是做钢柱吧,简单方便……
回复
57楼
我现在想想是各样的老板都有的 难伺候哦
回复
58楼
第一次听说,改为钢柱子吧
回复
59楼
谢谢,学习了
回复
60楼
谢谢,学习了
回复
61楼
按组合结构做吧,把钢梁做成组合梁,然后柱子的钢筋可以深入混凝土里
回复