22楼
1、《自动喷水灭火系统设计规范》P39 附录A 该建筑为轻危险等级
P10表5.0.1 轻危险等级喷水强度为4L/min.m2.
一只喷头流量为:q=80(10X0.05)1/2=56.57L/min
一只喷头保护面积为56.57/4=14.14m2<20
保护半径R=(14.14/3.14)1/2=2.12m
根据P79 公式 S=2(R2—b2)1/2 带入数据解得S=3.62m
根据P10 5.0.2 最大疏散距离为30m
则设计面积的喷头数至少为30/3.62=8.29==9
2、《高层民用建筑设计防火规范》 P28 表7.2.2
该建筑室外消火栓用水量为30-5=25lL/s 室内消火栓用水量为30-5=25L/s
P29 7.3.3条 火灾延续时间为3h 自动喷水灭火系统1h
则V=25X3.6X3X2+30X3.6X1=648m3
分为两个消防水池,每个容积为324m3.
回复
23楼
1.主要是不理解最大疏散距离是怎么取的,能帮忙解释一下吗?根据【建规】P51页选的吗?
2.建筑应该是二类建筑中的高度不高于50米的商业楼,室内、室外水量都应该是20L/s吧?做题的时候对答案里火灾延续时间取了2h有疑问?
不管怎么样,很谢谢楼主啊。
回复
24楼
1、《自动喷水灭火系统设计规范》P10 5.0.2.作用面积按最大疏散距离所对应的走到面积确定。
最大疏散距离 这道题楼道60米,两边有楼梯,最大疏散距离不就是30吗~
2、《高层民用建筑设计防火规范》P4 表3.0.1 除一类建筑以外的商业楼为二类,而该表一类建筑中的公共建筑 第3点 建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层得建筑面积超过1000m2的商业楼 所以我认为该题中的建筑不应该是二类建筑
P28 表7.2.2 建筑高度超过50m或每层建筑建筑面积超过1000m2的商业楼,室内外消火栓用水量为30L/s。
火灾延续时间 7.3.3条很明确 商业楼为3小时。
不用客气 共同学习
回复
25楼
差距啊,确实理解上还是不到位啊。非常感谢。
回复
26楼
2010年上午22题:
某居民楼共100户,共400人,每户2个卫生间,每个卫生间有洗脸盆,带淋浴器的浴盆各一个,均由该楼集中热水系统定时供水4小时,该系统最大设计小时的耗热量为下列何项?(冷水10°,热水密度1KG/L)
A 733KW B 1047KW C 1745KW D 2094KW
我的解答是:
=∑qh(tr-tl)ρr n0bc=300*(60-10)*1*100*(70%~100%)*4.187=1221~1745KW
所以我选C。但这题的答案好像是B。
向楼主及各位DX请教
[
本帖最后由 guo20101127 于 2011-5-6 11:30 编辑 ]
回复
27楼
兄弟,你的热水温度取得不对。
回复
28楼
谢谢27楼
你说的对。非常感谢。
回复
29楼
10年下午22题:
某宾馆共有床位300个,设有供客房用水的全日制集中热水供应系统,其加热设备的出口热水温度为65°,则该系统最小设计小时耗热量为以下何项?(冷水10°,热水密度0.98KG/L)
A 85485W B 639425W C 527525W D 479569W
我的计算:
Qh=2.5*300*120*4.187*(65-10)*0.98/24=846297.375kj/h=235083W
没有选项,请教,如何做?我错在哪里?
回复
30楼
5.61*120*300*4187*(60-10)*0.98/24/3600=479568.51W
5.61是按老版《建规》取的 新版的有变动
热水温度应该按热水定额的温度取!
回复
31楼
谢谢楼主。
我翻了下老版本的,确实Kh=5.61,热水温度取60°,这个我也弄错了。
另外,请教下:
规范5.3.2 公式中的tr设计热水温度,是取60°,还是按照设计水加热器出水温度取值???
回复